Vähän menty asian vierestä, mutta ompahan nuo malli eroavaisuudet käsitelty ainakin osittain.

Varmasti ihan hyvä tieto monille ja näitä saikin tuossa kaivella kun ei oikein tiennyt mitä mikäkin malli sisältää ja ihan kaikkea tät en edes aiemmin tiennyt.
Taitaa olla palamishyötysuhde kyseessä, mikä lienee kokonais...
Tuossa on kyllä ihan merkittävä ero, määrittääköhän joku normi tuon ilmoitustavan?
Tuota ensiöilman tuloa yläosaan mietinkin, että helposti kaasuuntuvan puun kanssa se saattaa aiheuttaa liian suurta kaasun muodostumista.
Helppohan tuohon olisi tehdä ilmakanavan pätkä alaspäin: aukon levyinen U-profiili päälle ja vain alaosa auki noin 100mm arinan päälle ja ilman ohjaus keskelle päin, mutta riittääkö että tulo on vain takaa vai pitäisi eteenkin saada tuotua ilmaa?
Tuo pelkkä U-profiili olisi helppo kokeilla kun laittaa sen vain parilla heftillä kiinni, monimutkaisempi kanavisto teettäkin jo enemmän töitä.
Putkituksista, kyllähän se 1" kokoinenkin putki siirtää jo paljon lämpöä kunhan pumpussa on potkua, mutta kun ollaan tilanteessa että kattilaan alkaa tulemaan kuumempaa vettä ja lämpötila ero pienenee taitaa tuo 1" putki loppua kesken 40kW paikkeilla?
Varaaja mihin tuo "karvalakkimallin" Attack laitetaan on tehty selkeästi vain sähköllä lämmitettäväksi kun sitä "ilmaista sähköä" on saatavilla, ainakin vähän aikaa vuodessa.
Joten varaajasta puuttuu kunnolliset yhteet ja niin kuin jo aiemmin kerroinkin varaajan lähtö on vain 3/4" ja menoyhde 1", nuo on sen kokoisia että vapaakierto riittää vielä 40°C lämpötilaerolla tuon Miniterin kanssa kun paloa vähän jarruttelee parhaassa vaiheessa, pumppu päällä 1-nopeus riittää aina. Vapaakierrolla kattila kyllä lämpiää lähes 100°C, vaikka tulo vesi on 50-60°C.