No niin, avataanpa sitten tätä asiaa varten uusi ketju, niin saa kattilantekoprojekti jatkaa varsinaisessa aiheessaan.
Täällä profi alkaa pikkuhiljaa pudotella kierroksia savukaasujen saavutettua tavoitelämpötilan. Hystereesi, pudotuksen porrastus, minimi puhaltimen teho ja lopullinen puhaltimen sammutus lämmityksen päätyttyä voidaan säätää.
Onkohan kattilassasi tavoitelämpötila ja maksimilämpötila nyt sama astelukema? Maksimilämpötilan saavuttaminen pysäyttää puhaltimen.
Tähän asti olen ajanut tehdasasetuksilla. Nyt lisäsin säätönopeutta niin, että säätö tekee 5% askeleen 1 minuutin välein (oli 10% ja 5 min). Samalla pudotin maksimikierrosia 100%:sta 80%:iin, niin lähdetään vähän lähempää etsimään oikeaa nopeutta.
Eiköhän nuo Profit periaatteeltaan ole samanlaisia. Tavoitelämpötila on 170°C ja hystereesi 5°C. Puhallin sammuu siis 175° ja käynnistyy taas 170°C.
Millaisilla asetuksilla sinä ajat? Minun kokemukseni mukaan savukaasu lämpenee tavoitelämpötilan saavuttamisen aikoihin niin nopeasti, ettei ainakaan se tehdasasetuksen mukainen säätönopeus riittänyt ollenkaan, vaan sammutus-kaynnistys -syklejä tarvitaan monta (>10 kpl).