Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksen tasapainotus  (Luettu 11837 kertaa)

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 335
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #30 : 18.12.2017-10:17 »
Järjestelmän suunnittelija ehdotti nostamaan kiertoveden lämpötilaa ja asentamaan toimilaitteet takaisin. Toisena ja parempana vaihtoehtona piti kuitenkin pienen sähkölämmittimen asentamista.

Mietin vaan periaatetasolla tuota kiertoveden lämmön lisäämistä. Siinä vaihtoehdossa ilmeisesti pitäisi tehdä vasektomia Oumanin sisäanturille? Entä niiden huoneiden lämpötilat, joissa ei ole termostaattia? Ei kuulosta hyvältä.

Muistin muuten sen perimmäisen syyn, miksi olen nypännyt toimilaitteiden pistotulpan pois. Ne mötikät toimivat suoraan 230V jännitteellä, joka ilmeisesti pudotetaan alemmas kussakin laitteessa. Toteutumana on, että polttaa kättä, eli arviolta kymmeniä watteja tehoa per laite. Alkaa vaatehuoneessakin tarkenemaan, kun on viisi kappaletta tällaisia rinnakkain.
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #31 : 18.12.2017-11:18 »
Tila ei ole vielä ollut työkäytössä. Aivan varmasti yhdestäkin henkilöstä irtoaa istuessakin muutama watti lämpöä, mutta päätetyötä tehdessä lähtötilanne 18°C ei kuulosta houkuttelevalta. Tunnin päästä aloituksesta alkaa kädet kohmettua.

2100 kcal vuorokausikulutuksella ihminen on 100w patteri. Joten tuo lämmöntarve huoneeseen on paljon suurempi jota Syrjakin ajoi takaa.

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 335
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #32 : 18.12.2017-13:44 »
Olisikohan huoneen katossa loisteputkea 2 x 36 W. Sijainti ei ole lämmityksen kannalta paras mahdollinen, mutta taidanpa kokeilla, mitä parin vuorokauden päälläpitäminen vaikuttaisi.
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 335
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #33 : 18.12.2017-14:14 »


Useampaan kohtaan on jo vastaus tullutkin, mutta yritän tähän harsia loput.

Noi piirikohtaiset lämpötilaerothan (ΔT) kertovat aika äkkiä, vaikuttaako virtauksen nostaminen vai nousisko lämmitysteho pelkästään syöttöveden lämpötilaa nostamalla. Eli jos lämpöä ei jää piiriin, ei virtauksen nostaminen enää pahemmin nosta tehojakaan. -> Syöttöveteen lisää lämpöjä.

Noi on hiukan järjestelmäkohtaisia juttuja, joissakin lasketaan ΔT esim 4oC mukaan, joissakin voi olla jopa yli 10oC, varsinkin jos ollaan (esim. teollisuus-) halleissa.

Mitannut en edelleenkään ole, mutta arvioisin, että jäähtymä nykyisellä virtauksella yläkerrassa <1°C

Mistäköhän mulle oli jäänyt mielikuva, että olis ollu dramaattisempikin ero eristävyyksissä... Tietty tuossa lämmityksen suunnittelussa pitäis huomioida tehontarve joka huoneessa erikseen, sen mukaan miten lämmönhukkaa tulee vaipasta. Tie sit, onko tuossa tullut lapsus?

Yks mahdollisuus on viel laittaa 'alisunttaus', eli oma suntti ja pumppu pelkästään alakerralle, niin et ottaa yläkerran tarpeiden mukaan suntatusta linjasta kuumaa, ja blandaa siitä alakertaan sopivasti viileämpää. Noita systeemejä käytetään yleensä, kun osa talosta muutetaan lattialämmitykselle, ja uuden syötön sijasta käytetään patterinousua syöttönä. Mut toikaan ei käy, kun yläkertaa syötetään samasta jakotukista. Eikä noita suntteja ja pumppuja muutenkaan mieluusti sirottelis pitkin kämppää.

Jos tarkoitat lapsuksella jotain rakenteeseen jäänyttä vikaa, niin ne on suljettu pois. Itse olen jokaisen seinän tehnyt alusta loppuun ja olen aika tarkka poika. Tämä ei tietysti sinällään tarkoita mitään, mutta olen myös RI ja tehnyt timpuritöitä > 25 v , joten luulisin toteutuman olevan kunnossa.

Pumppujen ym. ripottelusta olen hyvin samaa mieltä kanssasi. Puulämmitteisessä talossa ylimääräinen sähkölämmitinkin nostattaa karvoja, mutta lienee kuitenkin järkevämpää sijoitta 50 W sähkölämmitin suoraan tilaan hintaan 50 e, kuin rakentaa vaatehuoneeseen 1500 e maksana alishunttaus ja pyörittää siellä pumppua 50 W teholla Ü.

Hmm... Ei ton nyt pitäis olla tekemätön paikka. Yks kysymys on sit viel, onko myös toteutettu suunnitelman mukaisesti, eli löytyykö lattiasta sen vert putkea mitä on suunniteltukin?
Menekin mukaan arvioituna toteutus vastaa 100% suunnitelmaa.

Kyl patterilämmityksessäkin on mukavampi, ku virtaus on mahdollisimman tasainen. Kylmä patteri ei katkaise ikkunavetoa.

Alakerran suhteen virtauksen minimiraja tulee varmaan just ton lattian lämpötilan tasaisuuden kautta. Kuuma ja hidas kierto pitää pelkän putken alkupään (turhan) kuumana, ja loppupää jää sit vähemmälle. Tossa putkitus tulee myös esille, siksak-putkitus jättää toisen puolen huonetta vähemmälle ku spiraaliputkitus. Mieluummin joka tapauksessa jatkuva hidas virtaus ku termarilla tiukkaan tahtiin pätkivä. Lattian varaavuus huomioiden voi tulla jännä hystereesi huonelämpöön.

Yks mistä ei ole vielä puhuttu, on ilmanvaihto. Sama IV-kone, ja virtaamat varmaankin säädetty? Sulla oli muistaakseni pyöriväkennoinen IV-kone? Paljonko on korvausilman lämpö? Oletko kokellut kuristaa yläkerran ilmanvaihtoa?
Tykkään myös kierrosta ilman piirikohtaisia termostaatteja.

IVK on pyöriväkennoinen. Virtaamat on säädetty ja muistaakseni kyseisessä konttorissa mennään 7 l/s paikkeilla kumpaankin suuntaan. Kovin paljon tuostakaan ei tingitä, jos tilassa on tarkoitus oleskella. Muistaakseni kone pyytää 21°C tuloilmaa, kun Ouman huutelee 22°C. Voisin kai kokeilla, mitä vaikuttaa, jos nostan tuloilman 22°C. Todennäköisesti ei vaikuta paljoa, koska alakertaankin tuloilma lämpenee ja sitä kautta Ouman hyökkää pienentämään shunttia. Lisäksi yläkertaan on pidemmät kanavat ja sitä kautta tuloilma jäähtyy matkalla enemmän kuin alakertaan. Voi siis vaikuttaa vääräänkin suuntaan. Jos vaikuttaa, voin kokeilla 18° tuloilmaa.
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #34 : 18.12.2017-17:42 »
Useampaan kohtaan on jo vastaus tullutkin, mutta yritän tähän harsia loput.

Juuh.

Mitannut en edelleenkään ole, mutta arvioisin, että jäähtymä nykyisellä virtauksella yläkerrassa <1°C

Vilkuilin muuten noita piirustuksia, noin nopeesti ihan järkevän oloiset, tietenkin noissakin on hiukan systeemikohtaisia eroja. Yläkerran 86 metriä on aika lyhyt piiri 20-milliselle, eli ei ihme ettei paluun lämpö paljoa putoa. Eli virtauksen nosto ei pahemmin auta, lämmön nostolla pitää edetä.  ???

Noista rakenteista sen tarkemmin siel tiiä, mut periaatteessa käyttöullakon kautta vois saada tuotua askarteluhuoneeseen oman syötön pannarista? Ei kyllä ole se ihan eka vaihtoehto, varsinkaan talvea vasten.

Jos tarkoitat lapsuksella jotain rakenteeseen jäänyttä vikaa, niin ne on suljettu pois. Itse olen jokaisen seinän tehnyt alusta loppuun ja olen aika tarkka poika. Tämä ei tietysti sinällään tarkoita mitään, mutta olen myös RI ja tehnyt timpuritöitä > 25 v , joten luulisin toteutuman olevan kunnossa.

Heh, tarkoitin et mulle oli tullut lapsus ketjun juttuja lueskellessa, ei sulle.  ;D
Ja väitänpä, et olet kyl hiukan enemmänkin kuin aika tarkka poika.  ;)

Nyt melkeen vois miettiä sellaistakin vaihtoehtoa, et nostat Oumanista käyrää, ja pudotat samalla vaiks kiertopumpusta kiertonopeutta. Alakerran kannalta kurja, voi viel joutua kuristamaan alakerran piirejä. Mut nopeiten kuristus onnistuisi linjasäätöventtiilistä, ja jos sellaisia ei ole, niin raa'asti kokeilet kuristaa alakerran tukin pallosulkua. Pikku hiljaa, ja sit pitää ootella et lämpötilat ehtii muuttua.

Pumppujen ym. ripottelusta olen hyvin samaa mieltä kanssasi. Puulämmitteisessä talossa ylimääräinen sähkölämmitinkin nostattaa karvoja, mutta lienee kuitenkin järkevämpää sijoitta 50 W sähkölämmitin suoraan tilaan hintaan 50 e, kuin rakentaa vaatehuoneeseen 1500 e maksana alishunttaus ja pyörittää siellä pumppua 50 W teholla Ü.
Menekin mukaan arvioituna toteutus vastaa 100% suunnitelmaa.
Tykkään myös kierrosta ilman piirikohtaisia termostaatteja.

Mulla on jossain jemmassa öljytäytteinen oliskohan ollu 500W vai 700W termarillinen sähköpatteri. Sil olis näpsä koklata, josko lisäteho nostaisi huonelämpöä.

Silloin kun tuota piirien tasapainotusta tekee, pitäis olla termarit veks tai ainaskin virrattomina. Muuten ajellaan käsijarru päällä ja vahatoimilaitteet hehkuen.  :o

IVK on pyöriväkennoinen. Virtaamat on säädetty ja muistaakseni kyseisessä konttorissa mennään 7 l/s paikkeilla kumpaankin suuntaan. Kovin paljon tuostakaan ei tingitä, jos tilassa on tarkoitus oleskella. Muistaakseni kone pyytää 21°C tuloilmaa, kun Ouman huutelee 22°C. Voisin kai kokeilla, mitä vaikuttaa, jos nostan tuloilman 22°C. Todennäköisesti ei vaikuta paljoa, koska alakertaankin tuloilma lämpenee ja sitä kautta Ouman hyökkää pienentämään shunttia. Lisäksi yläkertaan on pidemmät kanavat ja sitä kautta tuloilma jäähtyy matkalla enemmän kuin alakertaan. Voi siis vaikuttaa vääräänkin suuntaan. Jos vaikuttaa, voin kokeilla 18° tuloilmaa.

Mittaahan paljonko se yläkerran tuloilman lämpö nyt oikeesti sit on. IV-kanavan eristyksistä en tiedä, mut tollanen yksinäinen orpo pömpeli yksin yläkerrassa tarvii helposti IV-vetoja kylmempien tilojen läpi, ja siinä ei paljon joku esm. 100 milliä villaa auta kunnon keleillä. Eli tilanne voi viel pahentua sitku alkaa tulla kunnon pakkasia.

Noista lämmöistä muuten, ei noi vekottimien näytöillä ilmoittamat lämmöt aina ole niin tarkkoja. Varsinkin jos/kun lämpö mitataan NTC-vastuksilla, noi ei oo lineaarisia. Kannattaa mitata paljonko oikeesti toteutuu, ja varsinkin IV-puolella, jos kaikki (tulo-) putket ei oo kokonaan eristeiden lämpimällä puolella.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #35 : 18.12.2017-17:49 »
Järjestelmän suunnittelija ehdotti nostamaan kiertoveden lämpötilaa ja asentamaan toimilaitteet takaisin. Toisena ja parempana vaihtoehtona piti kuitenkin pienen sähkölämmittimen asentamista.

Mietin vaan periaatetasolla tuota kiertoveden lämmön lisäämistä. Siinä vaihtoehdossa ilmeisesti pitäisi tehdä vasektomia Oumanin sisäanturille? Entä niiden huoneiden lämpötilat, joissa ei ole termostaattia? Ei kuulosta hyvältä.

Muistin muuten sen perimmäisen syyn, miksi olen nypännyt toimilaitteiden pistotulpan pois. Ne mötikät toimivat suoraan 230V jännitteellä, joka ilmeisesti pudotetaan alemmas kussakin laitteessa. Toteutumana on, että polttaa kättä, eli arviolta kymmeniä watteja tehoa per laite. Alkaa vaatehuoneessakin tarkenemaan, kun on viisi kappaletta tällaisia rinnakkain.

Yh. Sähkölämppäri... Puulämmitteisessä talossa...  :-[

Miks sun pitäis puukottaa sitä sisäanturia? Joko nostat Oumanista käyrää tai sitten pyydät lisää huonelämpöä. Siisti sisä-säätöhomma, ei tarvi kolvia. Jos alkaa joku huone ylilämpiämään, ni sit siitä piiristä kiertoa joutuu himmaamaan.

Tosta termareilla pakkosäätämisestä kyl samaa mieltä, oikein suunniteltu ja säädetty lattialämmityssysteemi toimii mainiosti ilmankin, jos ei ole ylimääräisiä paikallisia lämmönlähteitä kuten takka tms. ja sunttiautomatiikan sisäanturikin skulaa.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 335
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #36 : 19.12.2017-06:45 »
Yh. Sähkölämppäri... Puulämmitteisessä talossa...  :-[
Totta, hyi olkoon.

Miks sun pitäis puukottaa sitä sisäanturia? Joko nostat Oumanista käyrää tai sitten pyydät lisää huonelämpöä. Siisti sisä-säätöhomma, ei tarvi kolvia. Jos alkaa joku huone ylilämpiämään, ni sit siitä piiristä kiertoa joutuu himmaamaan.

Eikös se Oumanni nosta kiertoveden lämpöä niin kauan, kunnes on saavuttanut oman pyyntilämpönsä sisäanturin silmissä? Jos haluan sisälämmöksi 22°C, jonka laitan huonetermostaattien asetukseksi, mutta Oumannilta pyydän 23°C kiertoveden lämmittämiseksi, noussee kierron lämpötila kunnes pumpun sammuttava suojatermostaatti herää 50°C paikkeilla. Tässä vaiheessa termostaatittomia tiloja voi kutsua saunaksi, vaikkei kiuasta olekaan.

Jos taas teen Oumannin sisäanturille vasektomian ja säädän kiertoveden puhtaasti käyrällä, menetän sisäanturin tuoman lämmön tasaisuuden. Sehän kompensoi myös tuulen ja auringonpaisteen vaikutuksen.

Eilen jätin 2 x 36 W loisteputkia palamaan toimistoon. Tänään näkee, vaikuttaako yhtään, vaikkei tässä ajassa vielä mitään tasapainoa ole saavutettu. Kaipa se on vaan edelleen yritettävä pienentää alakerran piirien virtauksia. Säätö on varmaankin kohtalaisen herkkää hommaa siinä vaiheessa, kun rajaa aletaan lähestyä.
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #37 : 19.12.2017-10:04 »
Eikös se Oumanni nosta kiertoveden lämpöä niin kauan, kunnes on saavuttanut oman pyyntilämpönsä sisäanturin silmissä? Jos haluan sisälämmöksi 22°C, jonka laitan huonetermostaattien asetukseksi, mutta Oumannilta pyydän 23°C kiertoveden lämmittämiseksi, noussee kierron lämpötila kunnes pumpun sammuttava suojatermostaatti herää 50°C paikkeilla. Tässä vaiheessa termostaatittomia tiloja voi kutsua saunaksi, vaikkei kiuasta olekaan.

Oumanin valikoista löytyy kyllä rajoitus sisätermarin maksimivaikutukselle. Jos ei löydy suoraan valikosta, niin painamalla nuppia pitkääään saat EH-800:ta auki hiukan syvällisempää säätöä. Oliskohan oletus ollu, et sisätermarin max-vaikutus syötön lämpöön olis ollu plusmiinus 6oC oletuksena? Huonon saunan tolla vaan saa... Sellasen ruottalaisen...

Jos taas teen Oumannin sisäanturille vasektomian ja säädän kiertoveden puhtaasti käyrällä, menetän sisäanturin tuoman lämmön tasaisuuden. Sehän kompensoi myös tuulen ja auringonpaisteen vaikutuksen.

Toi vasektomia kuulostaa hiukan rajulta ja peruuttamattomalta, eiks riitä perinteinen 'interruptus', eli sisäanturin sähköletku irti Oumanin kyljestä riittäisi, ainakin testivaiheessa?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 335
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #38 : 19.12.2017-10:55 »
Toi vasektomia kuulostaa hiukan rajulta ja peruuttamattomalta, eiks riitä perinteinen 'interruptus', eli sisäanturin sähköletku irti Oumanin kyljestä riittäisi, ainakin testivaiheessa?
Eihän vasektomiassakaan vehkeitä kokonaan poisteta, nipsaistaan vaan pätkä välistä Ü. Taitaisi olla hyväkin suomennus tuo 'interruptus'. Kuulemma se on myös peruutettavissa, mutta täydestä toiminnallisuudesta ei anneta takuuta. Tämä vähän ot, mutta sallinette omassa ketjussa, kun selkeästi samalla termistöllä mennään (vs myös nimimerkkini).
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #39 : 19.12.2017-11:15 »
Eihän vasektomiassakaan vehkeitä kokonaan poisteta, nipsaistaan vaan pätkä välistä Ü. Taitaisi olla hyväkin suomennus tuo 'interruptus'. Kuulemma se on myös peruutettavissa, mutta täydestä toiminnallisuudesta ei anneta takuuta. Tämä vähän ot, mutta sallinette omassa ketjussa, kun selkeästi samalla termistöllä mennään (vs myös nimimerkkini).

Hiukan vähemmän lääketieteellinen jutska eli 'coitus interruptus' tossa oli taka-ajatuksena, sähköiselle yhteydelle. Mutta toihan olikin itse asiassa bändi.  :)

Ulkoanturi on Oumanissa kiinteällä liitoksella, mutta muut anturit ja lisukkeet liittimillä. 3,5 mm plugi tai RJ-45. Interruptus tulee käden käänteessä. Vasektomia kuulostaa kuitenkin veitsihommilta.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #40 : 19.12.2017-15:54 »
Hei

Kyllä lattialämmitys toimii myös puulattialla. Tarvii laittaa lämmönluovutus levyt lattian pinta materiaalin alle.

Terv. Kajaani Koutaniemi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #41 : 19.12.2017-17:10 »
Kyllä lattialämmitys toimii myös puulattialla. Tarvii laittaa lämmönluovutus levyt lattian pinta materiaalin alle.

Joo, ja ne pulkat Iskällä kyllä onkin. Ongelma vaan on tässä erilainen lämmönluovutus lastulevylattian ja (betoni-?)lattian välillä.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

repa

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 265
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #42 : 19.12.2017-17:36 »
Jep, on siellä aika paha rasti :(

Kannatanee kuitenkin tuo menovedenlämpötilan nosto ja muiden linjojen kuristamis-polku käydä loppuun saakka. Se on halvin ja helpoin. ( Pahaa tekee tuo menovedenlämpötilan nosto kun itellä vääjäämätön pakkomielle alentaa menovedenlämpötilaa  ;))

Hankalampia hommia sitten esim ryöstää liitäntä tavan lämpöpatterille tai puhallinkonvektorille.

Sähkölämmitin tietysti halpa mutta jurppii puulämmittäjää :-[

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 335
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #43 : 19.12.2017-17:41 »
Kannatanee kuitenkin tuo menovedenlämpötilan nosto ja muiden linjojen kuristamis-polku käydä loppuun saakka. Se on halvin ja helpoin. ( Pahaa tekee tuo menovedenlämpötilan nosto kun itellä vääjäämätön pakkomielle alentaa menovedenlämpötilaa  ;))
Näinpä. Sinänsä huonelämpötila seurannee aika suoraan menovettä, joten nollakelillä 24°:sta 26°:aan alkaisi olla jo siellä päin. Ei vielä paha lovi varaajan kapasiteettiin, vai mitä sinä menovedenlämmön alentamisella hait?
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 335
Vs: Lattialämmityksen tasapainotus
« Vastaus #44 : 19.12.2017-21:13 »
Äsken kävin lukemassa lämpömittarin yläkerrassa reilun vuorokauden 72 W valoja poltettuani. Olihan se noussut. Nyt oli 19°C. Eilen valot sytyttäessäni oli 18,5°C. Jatkan tarkkailua.
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja