Pitäis tietää paine-ero pumpun yli, niin vois katsoa pumppukäyrästä mitä virtaus suunnilleen on.
Karkea tehon kaava on:
virtaus [l/s] x lämpötilaero [C] x veden ominaislämpkapasiteetti 4,2kJ
Eli jos verkostossa on suuri vastapaine ja virtaus olisi 0,2l/s niin
0,2l/s x 80C x 4,2kJ = 67kW
Jos verkko on väljä ja virtaus on 0,8l/s
0,8l/s x 80C x 4,2kJ = 270kW
Mutta jos puhutaan varaajan latauspumpusta ja käytössä on latausventtiili niin suurehko osa vedestä menee takaisin kattilaan ja teho on pieni osa tuosta. Ja pumppukäyrän hain nopeasti googlesta, täytyis olla oikean pumpun käyrä.
Saa korjata jos laskin väärin