En sen enempää ota kantaa tuohon energiankulumiseen, mutta jos varaajasta ei lähde kuumaa pois, ei sinne myöskään tule 60 asteista sitä ”jäähdyttämään”…
Tarkoitus tuollaisen sekoitusventtiilin kohdalla on saada pudotettua kulutuspisteille lähtevän veden lämpötila lämmönlähdettä matalammalle tasolle. Mainitsemassasi oraksen venttiilissä säätöalue on 37-65C astetta. Venttiilille tulee sekä kylmä, että kuuma liitäntä ja siltä lähtee kulutuspisteille asetuksen mukainen (1=37C ja 6=65C) sekoitus ”sopivan lämpöistä” vettä.
Kun vettä kierrätetään ei tällöin uutta vettä järjestelmään oteta (hana on kiinni), vaan vettä järjestelmässä nimensä mukaisesti kierrätetään.
Liitteen kuvassa oma ehdotelma kierron toteuttamiseksi.
Yksinkertaisimmillaan vesi kiertää hanan ollessa kiinni sekoitusventtiilin kautta takaisin kulutuspisteille ja varaajasta otetaan ja sinne palautetaan vain sen verran mitä kierrossa lämpönä hukataan. Esim. jos sekoittajassa on asetettu lähtevän veden lämpötila 55C, kiertää vesi kulkematta varaajan kautta niin kauan kuin lämpötila pysyy 55C:ssa.
Seuraava askel voisi olla lisätä pumpulle ajastus, jolloin se toimisi vain kun vettä voidaan olettaa käytettävän.
Lisäämällä putkeen sopivaan kohtaan termostaatti (sopiva hystereesi) voisi pumppu olla stopissa kunnes kierron lämpötila laskee tietyn rajan alle esim. 40C. Näin oletettavan kulutuksen aikana (ajastin) hanoille olisi aina tarjolla minimissään 40C vettä, mutta tietyllä viiveellä kuitenkin myös lämpimämpää esim. 55C (sekoittajan termostaatin asetus).
EDIT: "Ongelma" voi olla kerrostumisen heikkeneminen kierron paluun siirtäessä energiaa jossain vaihessa varaajan alaosaan. Ratkaisuna: poista kierto ja korvaa se pienellä sähkövaraajalla lähellä kulutuspisteitä ja tälle vielä termostaattinen ohitus(sekoittaja). Näin energia käytetään puuvaraajasta aina kun kierukoilta tuleva vesi on riittävän lämmintä ja vesi saavuttaa sähkövaraajan...