...Jos kierrossa on 55asteinen vesi ja se jäähtyy jotain asteita ja kiertää kierukoidenkautta niin väitetäänkö tässä nyt ettei se 55asteinen vesi jäähdytä varaajaa samalla kun se varaaja lämmittää sitä 55asteista vettä...
Ei väitetä. Ei ole myöskään olemassa mitään jäähdyttämistä. Lämpöenergia vain siirtyy aineesta toiseen. Jos varaajasta lähtee vuorokaudessa 20C astetta ( 2000 litrassa tämä on 46,6kWh) täytyy energiaa päätyä jonnekin tuo samainen määrä.
...Sama asia isommalla erolla olisi jos 4asteinen kaivovesikään ei viilentäisi varaajaa kun sitä lasketaan kierukoidenkautta lämpimäksi.
Tässäkin tapauksessa varaajasta otettu energia siirtyy kaivoveteen jolloin tämä lämpenee. Varaajasta lähtenyt ja kaivoveteen siirtynyt energiamäärä on sama.
...Kierrossa tapahtuva lämpöhukka on varmasti sama on se varaaja 55 tai 80 astetta mutta yli 55asteisena siinä on tuo tässä yläpuolella kirjoittamani viilentävä tekijä myös.
Ei ole mitään muuta viilentävää tekijää olemassa. (termodynamiikan ensimmäinen laki)
...Jokatapauksessa viilenee aivan liian äkkiä. Ja tuo kierto on siihen syynä ja siihen ratkaisut on................... Kierto pois ja pieni sähkövaraaja alakertaan tai vaikka se pellettikattila lisävesitilaksi joka lämmitetään 60asteessa varaajasta saatavalla lämmöllä ja pellettikattilasta käyttövesi tai ihan jotain muuta, mitä? Samalla pellettikattilasta suntilla patterikiertokin talvella. Vaikeeks menee. Se sähkövaraaja kuulostas ehkä järkevimmältä.
Tuo mainitsemasi 20C asteen lasku 2000 varaajassa vaikka kotona ei oltaisikaan ei voi kulua toimivaan 30m kanaalin hukkaan. 47kWh tarkoittaa n. 2kW lämmitystehoa jossain. Tällä teholla pitää pienehkön asunnonkin lämpimänä jopa talviaikaan. Tai pienehkö sauna lämpenee 4,5kW kiukaalla tunnissa 80C asteiseksi kuluttaen kymmenesosan energiasta joka teillä kuluu vuorokaudessa käyttöveden kierrätykseen?
Eikö kannattaisi selvittää mistä todellisuudessa on kyse? Luulisi tuollaisen 2kW "patterin" vaikutuksen jossain huomaavan?
EDIT: Noin iso hukka kierrossa pitäisi myös olla selkeästi havaittavissa lämpötilaerona lähtevän ja palaavan putken välillä. 100l/h kierrolla 2kW ~ 17C ero, 200l/h ~8,6C, 300l/h ~5,7C, 400l/h ~4,3C, 500l/h ~3,4C jne. jne.