Saakohan tuossa EI60 luokassa olla kipsilevyä näkyvillä, kun minulla on pannuhuoneessa kellarissa kaksi tiiliseinää ja kahdella muulla seinällä on kipsilevyt, mutta käytännössähän tuo on harkkojen sisällä tuo pannuhuone. Kattokin on sellasta "aalto" peltiä jonka päällä on sitten valu.
Oven pitää olla luokitukseltaan puolet kattilahuoneen luokituksesta, eli esim. EI-60 kattilahuone => EI-30 ovi, vähintään.
Lämpöeristetty ulko-ovi voidaan katsoa riittävästi osastoivaksi oveksi. Sinänsä erikoista kun oven eriste saattaa olla vaikka styroksia.
Palo-osaston EI60 sisällä esim. pannuhuoneen ja halkovaraston välillä riittää puolet luokituksesta eli EI30Ulko-ovi riittää kun se on ulos (ulkoilmaan) palo-osastoidusta tilasta, mutta asuintiloihin päin pitää olla palo-ovi EI60.
Itse viime talvena noista keskustelleena, niin kartonkipäällysteinen gyproc ei täytä määräyksiä, koska siinä on palava materiaali pinnassa. Kivilevyä oltava ja sitäkin riittävän paksuna palovillaeristein ja metallirankaisena. Enpä tiedä mitä tuo palonsuojagyproc on pinnastaan.
http://www.gyproc.fi/tuotteet/43/levyt/3126/gyproc-gf-15-protect-fKovasti tuolla mainostavat soveltuvuutta paloluokiteltuihin katto ja seinäpintoihin?
Gyproc tuntuu olevan aika kiivas väittelyn aihe ja riippuu aika paljon tarkastajasta. Naapurikunnassa tarkastaja ei hyväksy Gyproc-levyä vaikka se valmistajan mukaan täyttää määräykset. Oman kunnan puolella se taas menee läpi. Syytä tähän en tiedä mutta käytännöt vaihtelevat.