Ehkä se "oikeasti 0,5 bar" on liian jyrkästi ilmaistu.

,toki esipaine voi olla muutakin.
Tuo 0,5 bar taitaa pikemminkin olla semmoinen nyrkkisääntö jolla omakotitalossa laitteet toimii, tuo 0,5 bar jaksaa puskea veden yläkerran pattereihin (max.5 metriin vaikka paisunta olis pannarin lattialla) ettei sinne muodostu alipainetta ja ime ilmaa verkostoon.
Yksikerroksisessa talossa yleensä riittää usein että vesi nousee varaajan yläosaan, eli 0,25 bar rittää jos paisari lattialla.
Tässä "Heiklahti" tapauksessa paisari 200 litraa ja varaaja 1500 litraa, kokonais vesimäärä varaaja + kattila + lämmitysverkosto olisko n. 1700 litraa. Veden +20 - 80 lämpötilan erolla paisuntaan menee n.52 litraa jonka paisunta pystyis vielä ottamaan vastaan 0,85 bar esipaineella jolloin yläpaine 1,5 bar.
Noin tiukaksi tuskin kannattaa mitoittaa, eli 0,5 bar esipainella sopii paisariin 80 litraa eikä olla vielä varoventtiilin laukeamisen tuntumassa.