Kirjoittaja Aihe: Kattila räjähti  (Luettu 25170 kertaa)

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #105 : 11.01.2016-08:44 »
Kun paine on 23 bar, veden lämpötila on 220 astetta. Yli puolet vedestä höyrystyy paineen pudotessa 1 bar. Loppukin jää 100 asteiseksi.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #106 : 11.01.2016-20:52 »
Niin, voisiko joku linkittää tietoa tästä viimeiksi tapahtuneesta kattilan räjähdyksestä. Kun siitä joskus tiedotetaan.Joutsenon tapauksesta.

Aihe ainakin sivuaa tätä foorumia.

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #107 : 11.01.2016-21:56 »
Olen koettanut katsella mutta paikallislehdissä ei ole mitään. Täytyy ruveta kyselemään tuttavapiiristä.


Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #109 : 12.01.2016-13:05 »
Joutsenon räjähdyksen syy oli todennäköisimmin rikki mennyt paineventtiili
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016-13:07 kirjoittanut Markku »

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #111 : 12.01.2016-14:18 »
Niin, kerrotaan todennäkäisyydestä rikki menneestä paineventtiilistä. Mutta, miksi paine  ylipäätään nousi sille tasolle, joka rikkoi jo kattilan rakennetta. Painetta on täytynyt olla yli 5 kiloa. Yleensä paineventtiili on vain varolaite, joka ei tarvitse toimia vuosikymmeniin, koska paine normaallisti pysyy alhaisella tasolla.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #112 : 12.01.2016-15:14 »
Niin, kerrotaan todennäkäisyydestä rikki menneestä paineventtiilistä. Mutta, miksi paine  ylipäätään nousi sille tasolle, joka rikkoi jo kattilan rakennetta. Painetta on täytynyt olla yli 5 kiloa. Yleensä paineventtiili on vain varolaite, joka ei tarvitse toimia vuosikymmeniin, koska paine normaallisti pysyy alhaisella tasolla.

juuri näin kuten kirjoitit, syyhän on joku muu, kiinni unohtunut hana, umpeenruostunut paisarin putki,  ruostuu joissakin tapauksissa avopaisarissa umpeen yllättävän nopeati tai yksinkertaisesti kokematon lämmittäjä (DI)(paineellinen järjestelmä) lämmitetty liikaa
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Heater

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 209
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #113 : 12.01.2016-15:28 »
Kaikenlaista voi tulla että rupeeha Make askartelee varoventtiili kattilaan JA varaajaan

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #114 : 12.01.2016-16:33 »
Tässä Joutsenon tapauksessa olisi hyvä tietää, että selvittäisivät mitä on viimeisen viiden minuutin aikana tehty pannuhuoneessa.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #115 : 12.01.2016-16:45 »
Tässä Joutsenon tapauksessa olisi hyvä tietää, että selvittäisivät mitä on viimeisen viiden minuutin aikana tehty pannuhuoneessa.

Juuri noin, mikä toiminnan eteneminen johti onnettomuuden syntymiseen. Esim. nyt tiedämme, ettei ylilämmitettyyn,- kiehuvaan kaattilaan tule lisätä vettä,- koska ulkoapäin ihminen ei tiedä kattilan sisällä olevaa tilannetta. Jos tuossa raportissa oleva mies olisi tämän tiennyt, niin hän eläisi vielä tänä päivänä.
Oikea tapa on tukahdutta palaminen kattilassa / sulkea ilman saanti.

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #116 : 12.01.2016-20:06 »
Ei kukaan ole tiennyt enempää asiasta.
Kun nyt ajattelen niin kyllä kattilan saa räjähtämään vaikka paineventtiili olisi kunnossakin. Jos se on sijoitettu vaikka kattilan alaputkeen ja vesi ei pääse kiertämään, höyry puristaa veden venttiilistä ulos ja kattila on täynnä höyryä. Sen lämpötila voi nousta mihin tahansa koska se on kaasua. Paine voi pysyä 1,5 bar. Nyt tarvitaan vain vettä kuumaan säiliöön. Äkillisessä paineennousussa iso vesimäärä pitäisi poistaa venttiilistä.

syrjaki

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 287
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #117 : 12.01.2016-20:33 »
Mistä liene ootte saanut päähän, että kukaan olis ees kuollut. Eikös tuossa loukkaantunut yksi lievästi.

Täynnä nestettä oleva kattila ei kyllä helposti räjähdä. Paine laskee samantien, kun vähänkin nestettä tulee kattilan haljetessa ulos. Keittämällä kattilan kuivaksi ja laskemalla lisää vettä saa veden höyrystymään sillä vauhdilla, että varo ei kerkeä päästämään paineita ulos --> kattila räjähtää. Paineistettu höyry kyllä sitten laajenee innokkaasti ja mahdollisesti rakennuksen seinätkin.

Varoventtiilit tai jäähdytyskierukat eivät noita räjähdyksiä pysty estämään, jos jostain syystä vesi ei pääse kattilaan ja myöhemmin taas yhtäkkiä pääseekin. Yksinkertaisimmillaan unohtamalla hanan kiinni ja tietämättömyyttään avaamalla tuon kattilan ollessa kuuma saa pahaa jälkeä aikaan.
Matalaenergialato + talousrakennus selluvillaeristeillä. Orlan Super 40 kW, muokattu Akva 3000, Tiileri tytti

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #118 : 12.01.2016-21:23 »
Ei kukaan ole tiennyt enempää asiasta.
Kun nyt ajattelen niin kyllä kattilan saa räjähtämään vaikka paineventtiili olisi kunnossakin. Jos se on sijoitettu vaikka kattilan alaputkeen ja vesi ei pääse kiertämään, höyry puristaa veden venttiilistä ulos ja kattila on täynnä höyryä. Sen lämpötila voi nousta mihin tahansa koska se on kaasua. Paine voi pysyä 1,5 bar. Nyt tarvitaan vain vettä kuumaan säiliöön. Äkillisessä paineennousussa iso vesimäärä pitäisi poistaa venttiilistä.

Jos kattila on täynnä vettä ja kattilaa lämitetään. Jos kattila on suljettu / molemmat hanat kiinni, niin kattilan paine kohoaa ja samlla veden kiehumispiste kohoaa. Paineen noustessa korkealle , niin viimein kattilan vesivaippa repeää ja kuuma vesi synnyttää ulkotilassa höyryräjähdyksen. Siis kattilan sisus on räjähdykseen saakka vettä täynnä.
Näin kävi todellsuudessa 80-luvulla kattilan räjähdyksessä. Molemat hanat kiinni ja paisunta vain varaajasta.

Jos tuossa tapauksessa olisi ollut paineventtiili kattilassa, niin kattilan repeämistä ei olisi syntynyt.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #119 : 12.01.2016-21:34 »
Mistä liene ootte saanut päähän, että kukaan olis ees kuollut. Eikös tuossa loukkaantunut yksi lievästi.

Täynnä nestettä oleva kattila ei kyllä helposti räjähdä. Paine laskee samantien, kun vähänkin nestettä tulee kattilan haljetessa ulos. Keittämällä kattilan kuivaksi ja laskemalla lisää vettä saa veden höyrystymään sillä vauhdilla, että varo ei kerkeä päästämään paineita ulos --> kattila räjähtää. Paineistettu höyry kyllä sitten laajenee innokkaasti ja mahdollisesti rakennuksen seinätkin.

Varoventtiilit tai jäähdytyskierukat eivät noita räjähdyksiä pysty estämään, jos jostain syystä vesi ei pääse kattilaan ja myöhemmin taas yhtäkkiä pääseekin. Yksinkertaisimmillaan unohtamalla hanan kiinni ja tietämättömyyttään avaamalla tuon kattilan ollessa kuuma saa pahaa jälkeä aikaan.

>Varoventtiilit tai jäähdytyskierukat eivät noita räjähdyksiä pysty estämään, jos jostain syystä vesi ei pääse kattilaan ja myöhemmin taas yhtäkkiä pääseekin. Yksinkertaisimmillaan unohtamalla hanan kiinni ja tietämättömyyttään avaamalla tuon kattilan ollessa kuuma saa pahaa jälkeä aikaan.<

Niin, ei hanan kiinnijääminen aiheuta kattilassa veden poistumista. Kattilan  veden lämpötila vain kohoaa ja hanan avatessa vesi alkaa kiertää ja veden lämpötila laskea. Jos ylipaineen takia kattilan vaippa repeää, niin höyryräjähdys tapahtuu kattilan ulkopuolisessa tilassa / kattilahuoneessa.