Kirjoittaja Aihe: Järjestelmän ilmaus  (Luettu 12497 kertaa)

riepueetu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 137
Järjestelmän ilmaus
« : 05.10.2016-18:03 »
Morjens!

Taas lämmityskausi alkamassa ja pientä esilämmitystä harjoiteltu ennen kuin päästään tositoimiin.
Automaattiset ilmanpoistajat käytössä , mutta jostain syystä jonkinverran ilmaa tuntuu kertyvän järjestelmää.
Onkohan mahdollista, että näin kun vielä ei olla ns.kokoajan lämpimänä niin järjestelmän viiletessä noiden automaattiventtien kautta pääsee ilmaa järjestelmään. Eli jos lämmityksen jälkeen mennään +80-90 asteeseen ja muutaman päivän päästä ollaan +35-40 C alimmillaan.

Tuli varmaakin epäselvästi kysyttyä, mutta kysympähän kuitenkin.

Millaista ilmausta käytätte omissa systeemeissänne?

Kesää odotellessa :)

-Eetu-

vesimies

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 303
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #1 : 05.10.2016-20:21 »
Itse vaihdoin juuri äsken automaatti-ilmaimet ihan perinteisiin. Tuli mitta täyteen noiden temppuilua, ne tosiaan imee ilmaa sisäänsä ja vuotavat, usein jopa vuoden käytön jälkeenkin, enää on aurinkokeräimissä tuollainen paikallaan.
Tuollainen automaattinen ilmain on ihan hyvä jos asentaa niin että ennen sitä on venttiili ja pitää sen aina suljettuna, paitsi silloin kun haluaa ilmata systeemiä.

riepueetu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 137
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #2 : 05.10.2016-22:58 »
Morjens!
Näin myös itse aloin mietiskelemään kun en enään muuta syytä asiaan keksinyt...
Jonkinlainen sisään ja ulos "hengitys" noiden kautta taitanee tapahtua jos ne on kokoajan auki asennossa tai vaikkeivat olisikaan auki niin jostain ne fuskaa etenkin kun lämpötilaero pannun ollessa kuumana ja kylmänä on suuri.

-Eetu-

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #3 : 05.10.2016-23:14 »
Kuinka se ilma menee järjestelmään ilmaimien kautta, jos järjestelmän paine on suurempi kuin järjestelmän ulkopuolinen paine?
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

vesimies

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 303
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #4 : 06.10.2016-09:36 »
Kuinka se ilma menee järjestelmään ilmaimien kautta, jos järjestelmän paine on suurempi kuin järjestelmän ulkopuolinen paine?
Hyvä kysymys, johon en tiedä vastausta, mutta näin tosiaan tapahtuu. Itselle käynyt kahdesti juuri näin ja ilman tulo järjestelmään loppui heti kun automaatti-ilmaimesta hankkiutui eroon.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #5 : 06.10.2016-12:30 »
Kuinka se ilma menee järjestelmään ilmaimien kautta, jos järjestelmän paine on suurempi kuin järjestelmän ulkopuolinen paine?

Kun lämpö laskee niin paine laskee. Toi on varmalti tuttu juttu. Normi ei niin kovin tarkka painemittari jossain varaajapöntön puolessavälissä voi hyvin näyttää 0.1 tai 0.2 bar, mutta pöntön päällä paineet onkin liki nollissa. Noi automaatti-ilmaimet on kirjaimellisesti automaatti-ilmaimia, molempiin suuntiin. Jos ei ole tarpeeksi paine-eroa (+), niin ilmain päästää huoletta ilmat sisään. Eli pikku hana ilmaimen alle, kun systeemistä on ilmat pois, niin hana kii. Jää ilmainkin kalkkeutumatta jumiin.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #6 : 06.10.2016-13:06 »
Lainaus käyttäjältä: Antza0
Kun lämpö laskee niin paine laskee. Toi on varmalti tuttu juttu.

Juu tuttua kauraa. Mutta jos sulla on paineet kohdillaan esim. kylmänä mittari näyttää 0,5 bar ja siitä on 2 metriä ilmaimeen niin ei sieltä ilmaan pitäisi mennä.

Tuossa jotain tietoa ilmaamisesta sekä hapen ja typen toiminnasta lämmitysverkostossa:

http://www.termotohtori.fi/hapeton-taytto/teoriaa
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #7 : 06.10.2016-14:30 »
Korkeuserot kannattaa huomioida myös ja kiertovesipumppukin saattaa vaikuttaa paineeseen.
Ainakin meillä kahden kattilan ja kahden kiertovesipumpun (+ kaksi takaiskuventtiiliä) systeemissä ja korkeuseroa yli 6 metriä täytyy pumput sammuttaa paineiden tarkastelua varten.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

riepueetu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 137
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #8 : 09.10.2016-18:58 »
Morjens!

Kiitti kommenteista, nyt on muutama venttiili lisätty automaatti ilmainten (kaksi kpl) alle ja ilmaimet vaihdettu uusiin. Kyllä ne vanhat on ainakin vettä on laskeneet lävitte ajan saatossa jäljistä päätellen...
Ajelen nyt järjestelmän kuumaksi ja poistelen ilmoja, sitten venttiilit kiinni, katsotaampa vieläkö ilmaa ilmestyy.

-Eetu-

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #9 : 09.10.2016-19:43 »
Jos ilmain on kiertopumpun imupuolella se saattaa päästää ilmaa verkkoon vaikka paineet olisi kunnossa. Samoin voi käydä vanhan patteriventtiilin kanssa jos pumppu on paluulinjassa, ilma tulee venttiilin karasta verkkoon.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #10 : 10.10.2016-10:54 »
Samoin voi käydä vanhan patteriventtiilin kanssa jos pumppu on paluulinjassa, ilma tulee venttiilin karasta verkkoon.

Ei nyt sentään ! Täytyy olla vuotava venttiili ulospäinkin eli kyseinen venttiili vuotaa vettä ulospäin.

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #11 : 10.10.2016-17:07 »
Ei nyt sentään ! Täytyy olla vuotava venttiili ulospäinkin eli kyseinen venttiili vuotaa vettä ulospäin.
Ilma mennee pienemmästä raosta kuin vesi. Näitä nyt kuitenkin on tullut eteen, uskot sitä tai et.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #12 : 10.10.2016-17:55 »
Ilman vetäminen putkistoon rippuu vielä patterin sijainnista / korkeudesta. Jos meillä  yläkerran pattereista aukaiseen ilmausventtiiliä pumpun ollessa päällä, niin todella patteri vetää ilmaa sisälle päin. Onhan patterin yläosakin imupuolella ja periaatteessa molemmat  tulo / meno putkistotkin.

Siis ilmauksen ajaksi  pumppu on pysäytetävä. Niin, alakerrassa paine on hitusen alle  puolen kilon.

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #13 : 10.10.2016-18:06 »
Ilma mennee pienemmästä raosta kuin vesi. Näitä nyt kuitenkin on tullut eteen, uskot sitä tai et.

Järjestelmässä ei ole riittävästi painetta jos mainitsemasi ilmiö tapahtuu. Paineellinen vesi tulee aivan yhtä pienestä lävestä kuin ilmakin. Senverran on alalta kokemusta koeponnistuksenkin suhteen.

pelti

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 406
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #14 : 10.10.2016-18:35 »
jaa millaisista paineista puhutaan? Mites vaikka goretex kalvot. Höyry mene läpi mutta ei vesi... Ei nyt sovi tuohon Markun teoriaan.
ex-Attack 35 DPX lambda, ex-3000l varaaja, ex-oventrop, puurakenteinen omakotitalo, vesipattereilla lämmitys, maalämpö