Kirjoittaja Aihe: Järjestelmän ilmaus  (Luettu 12499 kertaa)

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #15 : 10.10.2016-19:03 »
Järjestelmässä ei ole riittävästi painetta jos mainitsemasi ilmiö tapahtuu. Paineellinen vesi tulee aivan yhtä pienestä lävestä kuin ilmakin. Senverran on alalta kokemusta koeponnistuksenkin suhteen.
Älä jaksa, selkeesti et omaa kokemusta tästä asiasta.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #16 : 10.10.2016-20:44 »
Järjestelmässä ei ole riittävästi painetta jos mainitsemasi ilmiö tapahtuu. Paineellinen vesi tulee aivan yhtä pienestä lävestä kuin ilmakin. Senverran on alalta kokemusta koeponnistuksenkin suhteen.

kuule sie sälli, järjestelmä voi olla myös alipaineinen, aika useasti osittain myös onkin, jos sinulla olisi edes jonkinlaista käytännönn kokemusta asioista.......mutta kun ei....olet varsinainen ilmiö
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #17 : 11.10.2016-08:38 »
Lämmitysjärjestelmissä jossa kiertovesipumpulla kierrätetään nesteitä ei ole edellytyksiä toimia alipaineisena.

Jra

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 237
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #18 : 11.10.2016-11:03 »
Jos on avoin järjestelmä ja pumppu katonrajassa niin voihan imupuoli mennä helpostikin alipaineiseksi, mutta mikä pakko noita hölmöjä asennuksia on tehdä..
Avoimessa systeemissä pumppu mahdollisimman alas ja paineellisessa järjestelmässä painetaso kohdalleen niin ei pikkupumpun kanssa jouduta alipaineen puolelle.

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #19 : 11.10.2016-11:59 »
Suunnittelu- ja mitoitusopillisesti kiertovesipumppu asennetaan aina mahdollisimman alhaalle ja paluupuolelle.
Sillä ei ole merkitystä onko järjestelmä avoin tai suljettu.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #20 : 11.10.2016-12:31 »
sen jälkeen, kun kortonkipaisarit tulivat, on hyvin monella ollut tietämättään alipaineinen järjestelmä vaikka siellä kumin kuivalla puolella onkin painetta reilusti
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #21 : 11.10.2016-13:57 »
sen jälkeen, kun kortonkipaisarit tulivat, on hyvin monella ollut tietämättään alipaineinen järjestelmä vaikka siellä kumin kuivalla puolella onkin painetta reilusti

Kannattaisi hiukan perehtyä kalvopaisunnan asioihin, ennekuin laukoo mitään asiasta.
Kalvopaisunta-säiliön esipaine on kalvon toisella puolella ( yleensä typpeä ).
Verkostoon täytetty vesi laajenee lämpötilan funktiona ja pitää verkoston paineen halutulla tasolla. Alipainetta ei pääse syntymään kun järjestelmä on oikein mitoitettu ja rakennettu.
Jos paisunta-säiliön esipainen suosituksen mukaan on 0.5 bar, niin vesipatsaan korkeus on tällöin 5 metriä.

syrjaki

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 287
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #22 : 11.10.2016-16:06 »
Painepuolellakin on mahdollista tietyissä olosuhteissa imeä ilmaa joukkoon. Esim. akvaariopuhdistimissa painepuolen sivuhaaralla saadaan imettyä ilmaa veden joukkoon = ilmastetaan vettä. Paine toki on minimaalinen, mutta painepuoli joka tapauksessa. Onko se sitten virtaus joka saa aikaan imun?
Matalaenergialato + talousrakennus selluvillaeristeillä. Orlan Super 40 kW, muokattu Akva 3000, Tiileri tytti

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #23 : 11.10.2016-17:41 »
Painepuolellakin on mahdollista tietyissä olosuhteissa imeä ilmaa joukkoon. Esim. akvaariopuhdistimissa painepuolen sivuhaaralla saadaan imettyä ilmaa veden joukkoon = ilmastetaan vettä. Paine toki on minimaalinen, mutta painepuoli joka tapauksessa. Onko se sitten virtaus joka saa aikaan imun?
Paineettomassa järjestelmässä  se on mahdollista mutta ei paineellisessa järjestelmässä.
Toimiihan vesioinaskin pumppuna, jossa energia pumppaamiseen tehdään vedenpinnan korkeuserolla ja veden virtauksella. Samoin lappoilmiöllä.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #24 : 12.10.2016-07:55 »
Kannattaisi hiukan perehtyä kalvopaisunnan asioihin, ennekuin laukoo mitään asiasta.
Kalvopaisunta-säiliön esipaine on kalvon toisella puolella ( yleensä typpeä ).
Verkostoon täytetty vesi laajenee lämpötilan funktiona ja pitää verkoston paineen halutulla tasolla. Alipainetta ei pääse syntymään kun järjestelmä on oikein mitoitettu ja rakennettu.
Jos paisunta-säiliön esipainen suosituksen mukaan on 0.5 bar, niin vesipatsaan korkeus on tällöin 5 metriä.

no nyt sitten paljastit ettet tiedä näistä yhtikäs mitään käytännössä etkä teoriassakaan
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #25 : 12.10.2016-08:13 »
no nyt sitten paljastit ettet tiedä näistä yhtikäs mitään käytännössä etkä teoriassakaan


40-vuotta energia-alalla suunnittelijana/käyttöpäällikkönä riittänee tämän asian suhteen tietämyksistä.

Jra

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 237
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #26 : 12.10.2016-09:39 »
 ;D
40-vuotta energia-alalla suunnittelijana/käyttöpäällikkönä riittänee tämän asian suhteen tietämyksistä.
;D

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #27 : 12.10.2016-11:03 »
40-vuotta energia-alalla suunnittelijana/käyttöpäällikkönä riittänee tämän asian suhteen tietämyksistä.
Riittää todellakin ;D
Noilla edellä mainituilla kun ei ole käytännön työkokemusta eikä kädentaitoja niin ei ole ihme että tiedot oikeesta elämästä on vajavaiset. Esim. rakennustyömailla ei tule vastaan yhtään toimivaa suunnitelmaa mutta se on helppo kuitata kun kirjoittaa työkuvaan että "asentaja tarkastaa mitat työmaalla" ;D ;D ;D.

Mikä on suunnittelijan vastuu, esim. vuoden vanhoissa homekouluissa?
« Viimeksi muokattu: 12.10.2016-11:04 kirjoittanut pökö »
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

att57

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 125
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #28 : 12.10.2016-11:08 »
sen jälkeen, kun kortonkipaisarit tulivat, on hyvin monella ollut tietämättään alipaineinen järjestelmä vaikka siellä kumin kuivalla puolella onkin painetta reilusti

No eikös se paine ole sama kumin kuivalla ja märällä puolella kun korkeus on sama. Meillä korkeuseroa n. 7 m ja esipaine 0,8 bar. Aina on tullu ylimmästä patterista ilmaa tai vettä, ei oo koskaan vetäny ilmaruuvista sisäänpäin.
Attack DPX 25 Profi, Esbe VTC 511, Jäspi ovaali 1800 l, tyhjiöputket 63 kpl

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Järjestelmän ilmaus
« Vastaus #29 : 12.10.2016-11:48 »
Riittää todellakin ;D
Noilla edellä mainituilla kun ei ole käytännön työkokemusta eikä kädentaitoja niin ei ole ihme että tiedot oikeesta elämästä on vajavaiset. Esim. rakennustyömailla ei tule vastaan yhtään toimivaa suunnitelmaa mutta se on helppo kuitata kun kirjoittaa työkuvaan että "asentaja tarkastaa mitat työmaalla" ;D ;D ;D.

Mikä on suunnittelijan vastuu, esim. vuoden vanhoissa homekouluissa?

Nämä kirjoituksesi eivät kuulu tähän threadiin. Olisi syytä pysyä asiassa vaikka kuinka kismittäisi.
En ole suunnitellut ainuttakaan hometaloa. Sensijaan käytännön kokemusta löytyy talotekniikan puoleltakin lähemmäs 50- vuotta. LVIS-asiat ovat energiatekniikan ohella hanskassa.

Näissä ilmaongelmissa lämmitysverkossa täytyisi suorittaa koeponnistus vuotojen havaitsemiseksi.
Vesikiertoisissa järjestelmissä on monta kohdetta, jotka voivat päästää ilmaa suljettuun kiertoon. Yksi varteenotettava kohde on kiertovesipumpun akselitiivisteen vuoto. On toki montaa muutakin kohdetta joita kannattaisi tarkastella. Liian usein lisätty raakavesi myös tuo happea/ilmaa järjestelmään, sekin jo kertoo mahdollisesta pienestä vuodosta järjestelmässä.