Pari vuotta on Attackilla lämmitetty kahta taloa, ja helppoa ja toimivaa. Vaan nyt kun oltiin hiihtolomalla, laitoin varaajaan sähköt päälle (lämpiää hienosti yösähköllä), tuli vastaan seuraava ongelma. Toisesta talosta meni patteri kylmäksi. Kiertovesipumppu, paineet etc ihan normaalit ja toinen kämppä lämpeni ihan normaalisti (patterit sielläkin).
Reissun päällä ollessa oli vähän vaikea kertoa toisen talon emännälle mitä voisi / pitäisi tehdä. Ei ole koskaan pannuhuoneessa tehnyt mitään. Siis lämmöt putosi 13 asteeseen toisessa kämpässä. Ensi apuana naapuri muutti meille, kun oltiin reissussa. Mutta toisena päivänä ohjeistin laittamaan tulet kattilaan (kun sen kanssa ei ole ollut koskaan kummonsempia ongelmia), kun kattila lämpis alkoi vesi kiertää toisenkin kämpän pattereissa. Tuota ennen olin jo etäohjannut suntin 100% auki, ja meidän kämpässä olikin tuli kuumat patterit, mutta ei toisessa kämpässä. Homma siis ratkaistiin pitämällä pannu lämpöisenä.
Vaan se kysymys: voiko syntyä pannuun "alipaine" sen veden jäähtyessä, joka estää kierron toiseen asuntoon. Asuntojen patterit on yhden kiertovesipumpun takana ja ne on vaan haaroitettu kahteen asuntoon ja paluut tulee haaroituksen kautta yhteen. Tuon toisen kämpän patterit on ehkä luokkaa 50-60 senttiä korkeemmalla kun meillä.
Mutta mikä tuohon olisi apu? Yksi paisuntasäiliö lisää vaikka sille kuumalle puolelle (vaikka se syökin kalvoa) vai millä tuon ratkaiseen. Mutta siis pannun vesien jäähtyminen tuon aiheuttaa, se on ainoa muuttuja tuossa tilanteessa. Varaajan lämmöt on ihan samat sähkölllä lämmittäenkin, eli paineet verkostossa ei dramaattisesti romahda. (silloin oli 0.8 bar), nytkin on 0.6 ja hyvin toimii....