Hiukan tiukasti saa puuta pesään pukata, jos aikoo saada 100% täytöksen. Mut muuten aikasten samaa mieltä. Ja jossahan täällä tais olla ketju noista varastopesien todellisista tilavuuksista, koska markkinoinnissa...
Senpä takia puhuinkin teoreettisista tapauksista. Lähinnä koitin osoittaa että se kauppiaan myymä 40kW kattila ei kykene yhdellä täytöksellä välttämättä antamaan enempää lämpöenergiaa ulos kuin pienempi 25kW patakaan. Kaikista markkinamiesten pesien koosta saa varmana vähentää kymmenykset pois, mutta suhdeluku pysynee silti aika samoissa. Paljon merkitsee myös puiden fyysiset mitat ja muut pikku asiat. Siltikin väitän että kattilakaupoilla ei kannata tuijottaa sen kattilan tehomerkintää vaan koittaa saada kattila joka kykenee yhdellä kättelyllä antamaan sen varaajan vaatiman lämpölisän, kuten itsekin komppasit. En ymmärrä miksi kattila valmistajat eivät suoraan papereissaan voi antaa sitä kattilan kertalatauksella antamaa teoreettista lämpöenergian määrää. Ehkäpä se polttoaineen laatu on tekijä joka pitäisi ensin kattilavalmistajien standarsoida vaikkapa jonnekin 1500kWh/motti ja ilmoittaa vaikkapa sitä lukua vasten pesällisen antoteho.
Itse varaajan kokohan on taas tekijä joka pitää mitoittaa sen talon lämmitysenergian tarpeen mukaan eli puulämmitysprojektissa marssijärjestys:
1) Varaajan mitoitus vaikkapa tarvittavan talvipäiväkohtaisen huippuenergian mukaan
-> Kokokerroin sen mukaan monenko päivän välein haluaa kattilaa käydä kurkistamassa.
2) Kattilan mitoitus, haluaako varaajan piukkaan yhdellä pesällisellä vai useammalla juoksulla pannuhuoneeseen.
-> Tässä tulee mietittäväksi se pesän tilavuus, nimellis tehon voi unohtaa asiaa sekoittamasta.
Nuo kun miettii kattilaprojektiin lähtiessään ensin kohdalleen, niin loppu onkin sitten vain pilkunviilailua ja omien mieltymysten toteuttamista