Kirjoittaja Aihe: Ala/ylä/käänteispalokattiloiden hyviä- ja huonojapuolia?  (Luettu 29096 kertaa)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Hyvät lambda- anturin vahvistaman liekin optimoinnin omistajat:  Millainen on se liekin väri ja olemus johon happipitoisuus-takaisinkytketty lambdasäätö yleensä pyrkii?  Onko säädölle laitettavissa haluttua lambda- arvoa vai onko panmtu joku voimakkaan salasanan takana oleva ideaali, johon kattila pyrkii? 
vaihteleeko liekin väri, vaikka lambda kertoisi että ollaan halutussa jäännöshapessa?
Tämä kysely (taikka vastaus) saattaa tuoda valoa hämärään, missä koitan määrittää mielessäni lambdaohjatun kattilan toimintaa, noin ihan käytännössä, että miten aktiivisesti se säätää ja kuinka tiuhaan?
 

Attackin liekkiä ei pääse näkemään, ilmadur lasisilmä ollut kauan haaveena toteuttaa alaluukkuun...

Säätöä tapahtuu esimmäisen tunnin aikana aktiivisesti lähinnä toisiopuolella. Säätöä tapahtuu koko ajan niin tarvittaessa.
Tein tänään taas ilmoista testilämmityksen, nyt lähti paremmin kaasuttaan. Siinä on 20 mittausaikaa ja ensiö, toisioilmat, kattilanlämpö, savuk.lämpötila, CO2, O2 ja lambda.

Tuostahan niitä lambdan mukaan tehtyjä säätöjä voi töllistellä.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

repa

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 265
Liekinväri kaasutuskattilassa on sininen, silloin kun kaasutus toimii 100 prosenttisesti.
Yleensä kuitenkin pilkoutumattomia hiilivetyjä pääsee toisiopalotilaan ja liekki värjäytyy enempivähempi kellertäväksi, toki pilkkoutuminen ja palaminen jatkuu toisiopalossa jos ympäristö on riittävän kuuma ja yli-ilmaa riittää, myös sitä sekoittumista tai pyörteilyä pitää olla.

Tumma punakeltainen väri on erittäin huono, keltavalkoinen on aika hyvä, sinivalkoinen on lähes täydellinen. Puhdas vety-häkä-metaani-liekki on sinininen, samanlainen kuin esim kaasutohossa.
Liekkiä arvioitaessa kannattaa myös huomioida liekkien pituus: pitkät lieskat kielii vajaasta kaasutuksesta. Silloin palaminen jää yleensä vähän vajaaksi, eikä liekki ole kuumin mahdollinen, toisioilman lisääminen huonontaa palamista siinämielessä että se jäähdyttää liekkiä entisestään.

Jos kaasutus toimii vajaasti, sitä ei lamdakaan pysty korjaamaan, koska kaasutustapahtuma riippuu oikeastaan vain siitä mitä varastopesässä tapahtuu. Se miten varastopesän toiminta saadaan kohilleen lienee kaasutuskattiloiden "viisastenkivi" mutta kaasutuskattilat toimivat siitä huolimatta aika hyvin koska toisiopalolla pystytään "paikkaamaan" pieniä virheitä lähes 100 prosenttisesti.

Puhdas vety-häkä-metaani-liekki on siis sinininen, mutta väri ei kerro mitään ilmakertoimesta; tuolla kaasulla on laaja syttymis ja palamisalue ilman suhteen. Ilmakerroin voi vahdella 0,5 - 2 välillä. Silmämäärin on mahdotonta hakea tuolle oikeaa toisioilmanmäärää, vain ja ainoastaan lamda-anturi pystyy siihen.

Tuossa hiukan kotiläksyä niille, joita asia kiinnostaa eli puukasutustietoutta oikein olantakaa:

http://www.fao.org/docrep/t0512e/t0512e00.htm

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Jos kaasutus toimii vajaasti, sitä ei lamdakaan pysty korjaamaan, koska kaasutustapahtuma riippuu oikeastaan vain siitä mitä varastopesässä tapahtuu. Se miten varastopesän toiminta saadaan kohilleen lienee kaasutuskattiloiden "viisastenkivi" mutta kaasutuskattilat toimivat siitä huolimatta aika hyvin koska toisiopalolla pystytään "paikkaamaan" pieniä virheitä lähes 100 prosenttisesti.

Tuo pitänee paikkaansa, lämmitystapahtuma ei ole täysin pilalla vaikka kaasutus ei lähtisikään toimimaan suunnitellulla tavalla. Lambda tosiaan ei pysty paikkaamaan tuota "käyttäjävirhettä" joka tapahtuu yleensä puiden ladonnassa.
Yhä enemmän olen alkanut miettimään noiden hiilien vaikutusta kaasutuksen alkuhetkeen, ne saavat aikaan ison lämpötilan joka on perusedellytys kaasutuksen alkuun. Hiilet sais mielellään olla aivan kaasutusholen päällä ja heti viekussa tarvis olla palamatonta puuainesta jota lähdetään kaasuttamaan?
Pakollisia hiilet ei ole mutta auttavat starttia kummasti.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

repa

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 265
Tuo pitänee paikkaansa, lämmitystapahtuma ei ole täysin pilalla vaikka kaasutus ei lähtisikään toimimaan suunnitellulla tavalla. Lambda tosiaan ei pysty paikkaamaan tuota "käyttäjävirhettä" joka tapahtuu yleensä puiden ladonnassa.
Yhä enemmän olen alkanut miettimään noiden hiilien vaikutusta kaasutuksen alkuhetkeen, ne saavat aikaan ison lämpötilan joka on perusedellytys kaasutuksen alkuun. Hiilet sais mielellään olla aivan kaasutusholen päällä ja heti viekussa tarvis olla palamatonta puuainesta jota lähdetään kaasuttamaan?
Pakollisia hiilet ei ole mutta auttavat starttia kummasti.

Ihan satavarma en ole, onko kyseessä enempi käyttäjävirhe vai valmistusvirhe. Omatekemässä kaasutuksessa tuppaa turhan usein ilmenemään tuo virhetila. Tarkoitus olisi joskus parantaa arinan- ja ilmanjaonrakennetta mutta se arina- ja viisastenkivi on vielä hakusessa  :-\

Se lamdakin on vielä hankkimatta  :'(
« Viimeksi muokattu: 24.11.2014-23:25 kirjoittanut repa »

Pannarix

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 64
Attackin liekkiä ei pääse näkemään, ilmadur lasisilmä ollut kauan haaveena toteuttaa alaluukkuun...

Itse tein lasisilmän ensitöiksi kun kattila saapui. Pitäähän tuo liekki nähdä, kuinka muuten tietää mitä siellä tapahtuu
Sitä tässä nyt tuijotellut kuukauden!
Attack DPX Profi  + DIY alapalo 150kw + Yläpalo 350kw - poistettu ja uusi tehty tilalle -Varaajia 2m3, 10m3, 20m3  +24kw kaasu + Ritmüller 6 1/2 oktaavia

nikke

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 33
Mites onko attackin hyötysuhdemittariin uskominen?? Hyöts.yli 90 nii onko palotapahtuma silloin kunnossa?

Setämies

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 170
Olen käsitellyt / kirjoittanut ko. asiaa tällä foorumilla toisessa threadissa. Ammattilaisten mittareilla / analysaattorilla tulokset ovat toisenlaiset kuin kattilavalmistajan omissa mittareissa.
Asiasta ei muuta kommentoitavaa, koska kysymys on niin pyhä asia keskusteltavaksi tällä foorumilla.

Totta kai tulokset ovat erilaiset, koska mitataan joka tapauksessa eri asiaa.

Jotta mitään mittaustuloksia voisi arvioida oikeaksi tai vääriksi, pitää tietää mitä on mitattu, niin suureiden kuin ajallisenkin jakson osalta. Sama yksikkö ei vielä tarkoita, että mitattaisiin samaa asiaa.

Setämies

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 170
Taas joutuu vastaamaan ja oikomaan ja joku saa vaikutelman jankkaamisesta, mutta ammattilaisten analysaattoreilla voidaan mitata moninkertaisesti enemmän tietoa polttotapahtumasta kuin kattilavalmistajan kattilassa olevilla analysoinneilla. Mainituilla laitteilla voidaan mitata kaikki tapahtumat 24/7 reaaliaikaisesti.

Oi voi. :-(

Oikomisesta puheenollen: Jopa täysin samasta mittaustulosaineistosta voidaan ilmoittaa erilaisia, mutta samansuureisia tuloksia.

Kädestä pitäen: Asetetaan anturi mitattavaan kohteeseen. Luetaan tulos näytöltä ja ilmoitetaan tulokseksi vaikka nyt sitten X yksikköä. Jatketaan mittausta, ja kerätään laajempi otos, n kpl edellisenkaltaisia mittaustuloksia: X1, X2... Xn. Näytteestä lasketaan haluttu aritmeettinen tunnusluku, vaikka Xmuah. Tarkastellaan tuloksia, ja alkuperäinen X ≠ Xmuah.

Missä meni vikaan, vai menikö mikään vikaan?  ???
Jos mikään ei mennyt vikaan, kumpi tulos antaa paremman kuvan mitatusta tapahtumasta?
Voiko tuloksia X ja Xmuah vertailla, ja jos niin millä rajoituksilla?

Entä sitten, jos otos X1, X2... Xn jaetaan noin tasan kahtia, ja molemmista puolikkaista lasketaan uudelleen sama aritmeettinen tunnusluku, saadaan X1muah ja X2muah. Saatiinko tulokseksi kaksi samaa arvoa vai kaksi erilaista arvoa? Entä mitä pitää huomioida, jos näitä arvoja aletaan vertailla?

Sama koe voidaan toistaa vaikka laskemalla joka toinen otoksen tulos, eli Xparilliset ja Xparittomat, ja laskemalla molemmille jälleen sama artimeettinen tunnusluku. Kuka arvaa tuloksen.

Lyhyesti: Vaikka miljardin euron analysaattorilla ei ole mitään virkaa, jos ei ymmärrä mitä ja miten sillä mitataan, tai jos ei edes ymmärrä mihin ja miten tuloksia voidaan vertailla.  :(

Setämies

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 170
Edellämainitun perusteella voidaan kohdentaa kuka on todellinen jankkaaja.
En kommentoi enempää, koska käsitykset kattilalaitoksen analysointitekniikoista on maallikoille mahdotonta.

Kun tieto ja ymmärrys loppuu, alkaa temppuilu.  :-[

Höökvorssi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 35
Voisko niitä ammattilaisen analisaattorimittauksia normaalikattiloista saada mitenkään tänne palstalle. Kauhesti siitä täällä kirjoitetaan mutta yhtään mittaustulosta mistään kattilamallista en ole vielä nähnyt. Ihan vaikka vaan esimerkkinä vaikka joku kattila josta ilmoitettu mitatut arvot ja sitten vieressä ihannearvot. Ohjeita vaikka siitä mikä säätö vaikuttaa mihinkäkin arvoon jne

Mutta jos esimerkiksi kattilan hyötysuhde on jo liki 90%, voiko ammattilaisen analysaattorin avulla saada vielä merkittävästi parempaa palamista ja hyötysuhdetta?
Attack DPX 35 Lambda, Akvantti 2000ek, Attack oventrop latausyksikkö, Ouman800B

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Voisko niitä ammattilaisen analisaattorimittauksia normaalikattiloista saada mitenkään tänne palstalle. Kauhesti siitä täällä kirjoitetaan mutta yhtään mittaustulosta mistään kattilamallista en ole vielä nähnyt. Ihan vaikka vaan esimerkkinä vaikka joku kattila josta ilmoitettu mitatut arvot ja sitten vieressä ihannearvot. Ohjeita vaikka siitä mikä säätö vaikuttaa mihinkäkin arvoon jne

täälläkin olen samaa odotellut, kun ei vielä edes analysaattorin merkki ja mallikaan ole selvinnyt...
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

tjh

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 158
osoitteessa http://realisoitavat.net/ löytyy mainosta savukaasujen mittailusta kun sivua vierittää riittävän alas. Löytyy oikein kuva tuosta kaiken kertovasta ihmelaitteesta.
Termax Natura 60 ja Arimax 520, varaajat 3000 + 1100 litraa, rintsikka vajaat 200 m2, lämmin ulkorakennus 80 m2

kaji

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 246
Nämä pienkattiloiden panospoltto on senverran epäpuhdasta ja huonolla hyötysuhteella koko polton ajalta, ettei tässä tarvitse dokumentteja alkaa kaivelemaan. On tyytyminen kattilavalmistajan ilmoituksiin ja käytön valvonnassa näkee liekin väristä kohtuullisen polton, miksei savupiipun päästäkin.Kattilavalmistajan kattilassa olevat mittaustulokset ovat suuntaa-antavia, joskin tarkemmin analysoituna paljon pielessä todellisuudesta. Käyttäjälle tulee hyvä mieli, kun mittaus osoittaa 91 %:n hyötysuhdetta, vaikka mentäisiinkin 85 %:n tienoilla. Tähdellisempää on saada tieto siitä, paljonko polttoaineesta sai siirrettyä / saatu talteen energiaa.

No miks sä sitten joka välis ehdotat että poltto pitäs tutkia analysaattorilla jos se on koti käytös turhaa?? sehän on aivan turhaa jatkuvaa jankkaamista.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
täälläkin olen samaa odotellut, kun ei vielä edes analysaattorin merkki ja mallikaan ole selvinnyt...

Sitä odotellessa voisit vaikka kattella leffaa/näytelmää: http://fi.wikipedia.org/wiki/Huomenna_hän_tulee  ;)
Sopii aikast hyvin tilanteeseen.  ;D

Edit: Linkkiä ehjätty.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2014-17:43 kirjoittanut Antza0 »
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

pelti

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 406
noita ammattilaisten analysaattoreja näkyy olevan viidellä sadalla kaupan tuolla internetissä...
ex-Attack 35 DPX lambda, ex-3000l varaaja, ex-oventrop, puurakenteinen omakotitalo, vesipattereilla lämmitys, maalämpö